为何CT二次不得开路?PT二次不得短路?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 05:50:53
为何CT二次不得开路?PT二次不得短路?

因为磁生电 电生磁这一特性
电流互感器正常工作时,一次和二次侧的磁通互相抵消
当二次侧开路后,二次侧电流为零,二次侧磁通消失,
导致一次侧产生的磁通直接加在铁心上,
使铁心发热,烧掉绝缘外壳(如果负载不小的话)
甚至由此会导致相与相铜排之间的短路

PT方面 请看一楼

CT与PT工作时产生的磁通机理是不同的。CT磁通是由与之串联的高压回路电流通过其一次绕组产生的。此时二次回路开路时,其一次电流均成为励磁电流,使铁芯的磁通密度急剧上升, 从而在二次绕组感应出高达数千伏的感应电势。PT磁通是由与PT并联的交流电压产生的电流建立的,PT二次回路开路,只有一次电压极小的电流产生的磁通产生的二次电压,若PT二次回路短路则相当于一次电压全部转化为极大的电流而产生极大磁通,PT二次回路会因电流极大而烧毁。

在变压器理论中,一、二次电压比等于匝数比,电流比为匝数比的倒数。而CT和PT就是特殊的变压器。
基本构造上,CT的一次侧匝数少,二次侧匝数多,如果二次开路,则二次侧电压很高,会击穿绕阻和回路的绝缘,伤及设备和人身。PT相反,一次侧匝数多,二次侧匝数少,如果二次短路,则二次侧电流很大,使回路发热,烧毁绕阻及负载回路电气。
谢谢楼上56791199的纠正。

电流互感器(CT)正常工作时,其二次回路串联的是电流线圈,阻抗很小,接近于短路状态,有磁动势平衡方程I1N1-I2N2=I0N1(电流为矢量)I1侧产生的磁动势I1N1被I2侧的磁动势I2N2所抵消,所以I0N1很小,励磁电流I0很小,为I1的百分之几,当二次开路时,I2=0,使得I0=I1,I1是一次电路的负荷电流,只受一次电路的负荷影响,与CT的二次负荷变化无关,从而使I0比正常的电流增大几十倍,使得铁心发热过多,二次开路感应出很高的电压,危及人身安全
电压互感器先自行分析,明天再上传答案

糊涂虫孙,倒数第二行,如果(二次开路)是否(二次短路)