请高手帮我解决一下:

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/20 09:02:19
我们有一盏大功率路灯,总功率为9600W,从进线上(正泰60A漏电断路器)分成3路A.B.C.每路为8个400瓦金属卤化物灯泡.分别用正泰时控器控制开关.并分别加装正泰CHJ20交流接触器和60A螺旋保险.
刚开始几个月均可同时正常工作.可最近出现问题:其中一路A在共同工作时就烧保险.A单独工作或者其他两路B.C同时工作就没有问题.只要连接上AB或者AC就会烧A的保险.请高手帮帮忙.

先用电流表测量一下.三相的电流.看看是否平衡,要是平衡.就把A相和B相对调一下.把B相当A相使用观察一下看看原A相是否还烧,如果B相的保险还烧的话就该考虑是否那条线路有间歇性短路的可能,
我觉得你的线路,配置的很合理的.电流应该平衡的,就是别的线路不同时工作也不会影响A相的,看看螺旋保险是否有氧化和接触不良情况,着只是我个人的看法.