希奇发电机?加100分

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 11:29:59
我公司现有一台发电机功率是常用280KW,备用是350KW.但是,我公司几个车间同时开工共用530KW左右.530KW是每个车间机器马达注明的功率数,例如2.2KW或者20KW等等加起来.我不知这样算是否正确.因发电机注明功率是280~350KW.但车间用电是530KW左右?不知为什么?那位大侠可知道了.有100分加.谢
回答者: coleyinhe2 - 高级魔法师 七级
我公司的发电机是康明斯发动机配马拉松电球(电机)进口的.你的意思是发电机超载.不能常用.但是.我已经几个月来都是这样发电了.(每个星期有2~3天停电)除了燃油多点其它没有什么问题发生.是否到了一定时间整套发电机就报废了?会不会是马达标明功率,实际上是达不到了?例如标明20KW实际只有10KW.

发电机肯定是具有超载能力的,特别是你这种那么大功率的发电机,估计也是大品牌,比如那些什么卡特彼勒之类的吧。。

首先,发电机发出电能的总数,按照额定计算应当小于电压和线路总电流的乘积,至于用电器多少功率因数不必计算,只算线路电流和电压的乘积得到的功率。

发电机额定的280KW是指可以不间断永久性作为主用负载时,能够保证机组安全的用电量,而350KW则是通常说在12小时内的长久负载能力,每12小时运转必须停机至少2小时强制冷却。

但是,任何机组都有他的超载能力,如果是卡特的,那就更多了,但我不建议你超载,超载使用而损坏的机组是不得到保修的。

280KW的机组使用到530KW,通常情况下即使长时间使用,只要质量好也不会出什么问题,但冷却一定要做好,不然无论是引擎还是发电机本身都会出问题。

另外,负载功率的上升导致各承载部件的力承受也上升,特别是对于引擎来说这是比较严重的损耗

所以,长时间这么使用机组寿命肯定下降非常快,反正你这么用他也能够用,最多有时候电压有所下降,但通常都可以用而且损坏也不明显。

应该说你发电机的实际发电功率不没有超过280KW的,实际有功功率为电压和电流的乘积再乘以功率因数.你说的实际开工共用530KW的负载,只是铭牌上标注的功率之和,实际使用中并不是每个负载都满负荷运转,且不是530KW负载同时全部运转,所以你可以长时间的用280KW的发电机供电.希望对你有帮助.

那发电时就不能每个车间机器都开了