格力120天井机.一年半.制热一个小时左右显示排气高温保护.实测,环境温度10度左右.断开四通阀,压缩机电流6.5A,回气压力4.5公斤.接上四通阀,电流8.5A(外风机停时)-11.6A(外风机工作2分钟左右),压力21公斤以上.压缩机回气管微霜.检查连接管,无瘪,怀疑排空不净,遂抽空,定量加坲,故障依旧.室内制热良好,过滤网一星期一洗,出风正常.
若去掉排气管温,压缩机热保护.排出一定坲时 故障依旧,制热也随之变次.
求解

制热时单项阀动作,将额外毛细加入系统,你的现象怀疑额外毛细微堵,或者机器设计问题,额外毛细过长

检查四通阀是否轻微串气,这种可能最大.