三相负载不平衡会烧零线吗?请帮我分析一下,谢谢!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 07:21:23
三相负载不平衡会烧零线吗?我在一工程实例中出现了上面的情况(其中一相电流为0),总负载约30KW,主进线为10MM2筒芯线,接法为三相四线制星型接法,工作电压为220V,(其中零线和另外一网吧共用,网吧的总负载约为35KW),请帮我分析一下,谢谢!另外那么计算这种情况下零线上的电流大小,

有人说三相负载不平衡,零线电流为I0=IA+IB+IC,对不对?

当然会,如果各相平衡中线(零线),电流为零。
当三相不平衡的时候,中线就是用来走无法三相平衡的电流。所以越不平衡中线电流越大。I0=IA+IB+IC 这公式是不对的,向量怎么可以就这样加减呢?要做矢量图进行加减计算。就是平行四边形法则,这你应该知道吧?
国家规定的配电三相负荷不平衡率的标准是不大于15%,中性线电流不大于变压器额定电流的25%

一般情况下是不会烧的。
三项负载不平衡不光表现在A B C的电流上。
你可以通过用电器来调节。