请教一下水电厂电气主接线的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 08:52:20
现有4台45mw的机组,采用4角型接线,发电机采用扩大单元接线,两台发电机接在一个变压器上,请问,有没有规定说,大于30mw的机组,要采用分裂绕组变压器。若采用分裂绕组变压器,我的变压器容量太大,选不出型号,是不是要改用双母线接线?最关键的是想知道,能不能不用分裂绕组变压器,直接用双绕组变压器?

一、关于大于30mw的机组,没有必须采用分裂绕组变压器这一规定;
二、关于主结线问题,采用4角型接线,如果不是场地限制,最好不要选择这一方式,这一方式对保护配合和倒闸运行极为不便。原先采用这一方式的目的,一是场地所限,二是节约投资,现在设计中主要考虑的问题是运行方式的灵活可靠;
三、关于扩大单元结线,可采用2机1变,由于容量不大,变压器最好是双圈变压器,制造简单,更换方便。