电力拖动加变频器问题 求助!!!!急!!!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 00:10:02
变频器型号ABB550 电动机0.37kw

启动后报f0001故障 空试正常 在变频器输出端短线接相同容量电机试车正常 试现场电机一起动就报F0001 现场电机接线拆除后 空试电缆也报相同故障 ( 现场盘车正常)

电机检测正常 电缆长度约200m 有高手分析指导下!!!
驱动器已经换过一次了!
现在问题已经确诊了
因为电缆太长 线损过大
现在不得已 将控制柜移至现场
问题已经解决

应该问一下ABB的服务热线,是否有电缆长度的限制。一般不应大于100米。可以尝试选用大一档的驱动器。

200M的线路会有点线损,而且要检查线路.
拖动负载是否太大?
将现场电机另外接线到变频器试车,看是否过流报警.如无,则基本确认是线路故障或者是接线处问题