柱的箍筋加密范围应按下列规定采用:
1 柱端取截面高度(圆柱直径),柱净高的1/6和500mm三者的最大值。
2 底层柱柱根不小于柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端外尚应取刚性地面上下各500mm。(有地下室时,底层柱为一层柱)
3 剪跨比不大于2的柱和因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,取全高。
4 框支柱,取全高。
5 一级及二级框架的角柱,取全高。
《抗震设计规范》