变频器的干扰问题急~~~~

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 23:50:31
1)、1个柜子里装入空开\西门子变频器\接触器\这个柜子里还有控制回路~
2)、另外1个柜子里装入空开\西门子变频器\接触器\,控制回路在另一个单独的柜子里控制。
3)2个变频器柜子相离距离大约为5~6米!都是2个单独的控制回路!
4)2个柜子电源从一个电源柜里引入,电源柜子包括一个总开,两个分开,分别引入2个变频器柜子空开,引入线是三相五线制(三根火线一根N,一根PE线)
问题:当左边的1个柜子里变频器开启,风扇启动;就会引响另一个柜子里的变频器风扇不知不觉的转动起来!风扇是变频器自带的(是通过驱动当变频器达到一定温度时会自动转动起来来给变频器散热用)请哪位大虾指点迷精!
现在关键是另一个变频器运行正常啊,不受到干扰啊,就变频器的风扇会受到另一台变频影响

这应该是电磁干扰,重点检查接地是否良好(采用一点接地),控制回路的信号线是否屏蔽,将控制线单独走线,不要与其它的线的走向相平行.

昆山地区专业维修:变频器,PLC,线路板,CNC数控(三菱,西门子,法拉克~~

电磁干扰,要不,再查一个假短路问题.

西部变频器:www.xbbpq.com
里面技术高手多

检查接地,一般多台变频器接地越短越好

看看风扇的接线是否有问题,如果2个风扇一起启动,可能接错线了接一起了,不过按你说的情况好象不是,这应该不是干扰问题,2个变频器是一备一用还是都投入使用呢,一备一用的话,另一个变频器是不运行的,在保证接线无误的情况下,很可能是变频器没安装好,导致别的地方有热风冲入该变频器,或者是散热不良环境温度过高...