单位的UPS故障记录显示“旁路相序发生错误”,请问各位大侠是什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 23:26:58
和供电所有关系吗(询问过供电所,回答没有发生故障)?相隔一段时间后又发生“母线电压过低”,这里的母线是指高压母线吗?另,单位的UPS上一级的开关柜是ATSL自动转换开关,当时此开关是报警状态,请问是什么原因造成的?
请专业人士给予解答,谢谢!
请问郭老师在吗?希望也能看到您的回答,再次感谢!
感谢jndxg 朋友的回答!就是因为旁路相序错误,导致掉电之后,(ATSL)开关处于双分状态,电池放电将近14个小时后不能对电池正常充电,引起单位重要用电设备断电,请问我们将如何避免此类现象的再次发生?能否给予说明?最好详细一点!!当时情况如下:
7:54:16UPS整流器开始封锁,并在同一时间内封锁结束;7:54:17UPS发生旁路相序错误,7:54:18旁路开始掉电;7:54:41电池开始放电;晚上21:59:22母线电压过低开始;22:31:40逆变器开始关闭,电池开关断开(单位设备断电);22:54:34电池断路器开始断开,逆变器封锁结束(当时因有多处设备断电,到达配电间时间过长);相隔两秒逆变器电压过低结束(在确认供电部门供电正常情况下,排除报警,恢复供电,这种做法具有一定危险性);22:54:40逆变不同步结束;22:54:46旁路电压过低结束,旁路关闭结束;22:5537电池断路器断开结束;(正常对设备供电,电池充电正常)。说的比较啰唆,望各位大侠给予赐教!帮忙分析一下原因,及其避免方式!!
ATSL开关是上海精益电器公司生产的HQ系列自动转换开关,型号规格是:HQ2-630/4RH3,PC级,使用类别为:AC-33B DC-33B.手动进行操作没有问题!

提示说旁路相序发生错误,可能上一级的开关柜动作导致,又不旁路使用,应该没什么影响。

母线电压过低,母线有可能是两种,不同ups程序有不同的提法。
一是输入母线,就是上一级的开关柜来的电源线,是说电源欠压。
一是指输出负载的母线,就是输出电压低,可能负载突然过重导致。

这现象可能是ATSL开关有保护动作发生导致的。旁路相序也可能是保护动作使相序检测电路产生了误报。

不太清楚现场状况,也不知道你们最后怎么恢复的,不好判断来源.
应该先检查ats的两路电源是不是确实有一路相序错误的情况发生,这种可能很难发生,除非供电部门有故障,或者有常规的维护.
还有一种可能ats开关柜自身故障导致切换出现问题,ATS设计时应该考虑两个电源的相序一致性问题,是不是本身有什么设计上的缺陷.建议咨询一下开关柜厂家.
这次故障感觉UPS的表现应该是比较让人信赖的,放电过久,导致了母线电压过低,也正常报警了.

7:54:16UPS整流器开始封锁,并在同一时间内封锁结束;
应该首要查明封锁整流器的原因,我觉得大概可能开关柜的一次不正确切换或者某开关的异常导致了缺相。

7:54:17UPS发生旁路相序错误,7:54:18旁路开始掉电;
封锁整流器后,UPS切换成旁路供电,马上又检测到旁路相序错误,然后错误的相序给设备供电导致旁路掉电。应该检查历史记录有没有过旁路供电,是不是旁路输入接线一直就是相序错误的?从来没有启用过呢?

以下都是正常的UPS功能和你们恢复供电的操作记录了。

不论什么设备都有发生故障的可能,这是不可避免的。应该能避免长时间电池供电导致的设备断电,对ups报警信号的反应太慢了,一天都没人去理会。

其实我也是外行,只是多年前干过一点电力相关的工作。难免有的地方说的不正确。