一台10KW电机开关,电压660V,功率因数0.86,选择多大熔体?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 03:06:16
一台10KW电机开关,电压660V,功率因数0.86,选择多大熔体?详细是怎么计算的?请高手赐教,谢谢!
根据的公式是什么呢?没有提到电机的效率啊,谢谢

熔断器熔体的额定电流应取为异步电动机额定电流的1.5~2.5倍。

假设你的电动机的效率是88%,那么电动机的额定电流是10000/1.732/660/0.86/0.88=11.6A,那么熔体的额定电流应该是17.4A到29A之间。

10000/1.732/660/0.86/0.88=11.6A,
如果你用了降压启动 (1.5-2.5)×11.6就可以
如果没用降压启动 启动电流最少在10倍以上 那你看着办 呵呵

我想问,一台电机在卡住1~5秒下,空气开关会断开吗(电机是3.5kw 7A)(开关的额定电流为60A) 假如给你一台15KW电机,你该选用多少平方毫米的线?什么开关?多大额定电流? 一台电压380V,功率320KW同步电动机,电机主机电流由原来的580A,问这台电机1小时能节省多少度电? 我想问,一台电机在卡住1~5秒下,空气开关断开(电机是3.5kw 7A)(开关的额定电流为60A)这说明开关有问题吗 一台380V的电机11KW电流怎么算……谢谢 一台6级的3KW电机 ,转速960r/min 一台设备运行,需要50kw,如果使用100kw电机,是否可以采用50kw的变频器或直流电机整流控制器? 用5V电压控制0.55KW和4KW电机,继电器控制.寻求设计方案? 请教: 比如一台三相15KW的电机算电线的时侯可以分为每相5KW算电线吗 发电机300KW,电压输出后,负载在500米处,启动一台90KW泵后,压降有80V,请问我该如何解决压降问题?