请建筑高手都来讨论一下这3句话

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 02:21:59
一.101中当梁采用搭接连接时,应在搭接长度范围内按≤5D(D为搭接钢筋的较小直径)及≤100MM的间距加密箍筋
二.梁的纵向钢筋搭接接头范围内箍筋必须加密,搭接钢筋受拉时,箍筋间距不应>5D,(D为纵向钢筋较小直径)并且不应>100MM
三.当梁搭接钢筋为受压时,箍筋间距不应>10D,并且不应>200MM(D为受力钢筋中的最小直径)
请分别说明这三句话的D各代表什么钢筋?有多少说多少 谢谢后面两句为资深施工“一丁”说的

一.101中当梁采用搭接连接时,应在搭接长度范围内按≤5D(D为搭接钢筋的较小直径)及≤100MM的间距加密箍筋 回答:这个应指的使用架立筋配筋模式的梁的架立筋与上部负弯矩筋搭界处的箍筋间距,D指直径较小的那根钢筋,一般只可能是架立筋(架立筋不会比负筋直径大,一般取12~16的二级钢)
二.梁的纵向钢筋搭接接头范围内箍筋必须加密,搭接钢筋受拉时,箍筋间距不应>5D,(D为纵向钢筋较小直径)并且不应>100MM 回答:这个指的施工时由于梁太长,或者材料限制,导致某根钢筋无法做到通长,必须做成2段然后搭接使用,这个时候D指的是梁中所有纵筋中的最小直径的钢筋。一般指梁支座处底筋和梁跨中处面筋的搭接。
三.当梁搭接钢筋为受压时,箍筋间距不应>10D,并且不应>200MM(D为受力钢筋中的最小直径)
回答:这个怎么感觉象是说柱钢筋的,柱的钢筋搭接,D为所有受力钢筋中的最小直径,不是搭接钢筋中的较小直径。

D表示钢筋的直径,比如第一问中的5D,搭接钢筋为18,那么5D就是90

郁闷,这个还要高手啊,这是最基本的东西,相当于数学里的1,2,3~~~~~,吐血~~~~~~~~~

一: 箍筋的加密间距在大于5D小于100mm的范围内 D为搭接钢筋中的最小直径
比如D=18 那加密间距就应该小于100mm大于90mm

二:我想指的应该是柱或者 柱与梁的接口处
它的箍筋加密间距就不应大于5D而且也不能大于100mm

三:应该是指梁或板上的箍筋 它的加密间距不能大于10D也不能大于200mm

回答望满意

哈哈,他不是这行的啊,说不定是个夜总会老板呢...呵呵