为什么零序电压回路上不加装熔断器?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 23:19:27
在我们电厂零序电压回路都不装设熔断器,这是为什么呢?电压互感器不是要熔断器来做短路保护吗?我们的电压互感器的开口三角形接线方式,如果开口被短路,是否可以作为封闭三角形使用?

这回路上根本就不需要熔断器,那么点电流用不着的。

熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。

短路时零序电压回路的电流就是来自三相线的,相线都有保护,这里就不需要了.要不然在发生短路时不能确定是哪一个熔断器动作.若是这个零序电压回路动作的动作,而故障线路的融断器没动作,而且一旦它动作了,相线的可能就不再动作了,那就很危险了,因为故障相线仍然一直带电.

如果开口被短路,就会导致PT短路,就会烧坏PT。

开口三角平时是没有电压的 只要三相电压平衡!只有在出现接地或者 三相负载过分的 不平衡时才会出现电压! 这时就会出现一个接地报警!楼上所说的 (短路时零序电压回路的电流就是来自三相线的,相线都有保护,这里就不需要了.)也是一个原因!开口三角被短路的话 相当于开路了 也就没有办法做什么 闭口三角使用了!