求助锅炉问题!谢!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/19 16:37:34
我们单位有一个70MW的热水锅炉,为三回程式,突然有一天检查时,发现锅炉外部有一个约手掌大的部位,格外的发烫,不能用手长时间接触,其余部分没有出现此现象,请问是什么原因,按理说锅炉外壳是与水相接触并没有于炉胆接触啊,应该不会这么热(水温30度)????谢谢
旁边没有电路啊

1、可能是你写错了吧,7MW的吧(10吨锅炉),70MW可是100吨的锅炉呀,可以带大约60万平方米的采暖面积啊。再者大吨位的热水锅炉肯定不会采用卧式三回程快装式的了,一般要采用水管式的。
2、格外热的地方是那个地方没有保温了,7MW的锅炉大部分保温是内铺岩棉,外面用彩钢固定(这样比较好看)。手掌能接触,表示温度不会超过60度,锅炉里面的水一般有90度的,那个地方没保温,热量肯定会渗出来,把周围加热到60度是没问题的。我估计不是电路故障。

疤附近有没有电路?有的话可能是电路故障。

锅炉的保温层坏了

肯定是保温坏了