钢屋架天窗的防水问题的进一步讨论

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 19:55:11
最近在施工中,在轻质屋面板上开了一个天窗,由于是钢屋架,加之屋面板是彩板并且是起脊状,属于坡屋面,防水问题如何解决?
有大虾提到了用发泡密封胶注入缝隙里或者用硅酮耐候胶打,但是这种材料能密封住两块铁板的缝隙吗?
现在最急需解决的问题就是密封问题,就是泛水板和彩板接触的部分的缝隙问题,如果用密封胶,面临的一个问题是它的热胀冷缩问题,一胀一缩缝隙就出现了,现在有没有较好的办法来处理这个问题?
加长泛水板,在泛水板上折一道垂直滴水边,h=50mm?
什么意思?现在的情况是由于在开天窗的时候,做成了泛水板在上,彩板在下,泛水板向上折是啥意思?不懂?
有相关的图集吗?

加长泛水板,在泛水板上,折一道垂直滴水边,h=50mm.效果还好.因为雨水是从泛水板和彩板接触的缝隙倒灌进去的,加一道垂直边就阻挡了倒灌问题.

回复:折边与脊瓦边相同,是向下的,图集见 "钢彩板屋面" 图集号不记得了.泛水板与彩板搭接重合长度,同脊瓦,不小于300mm.