甲点电压400V,到乙点距离450米,乙点需装设功率60KW电机,在保证电机运行正常情况下,导线如何选择

用50平方铝线或35平方铜线

电缆选择和电缆的型号、电机类型及敷设方式、长度都有关系。
按普通电机、功率因数0.8来计算,60kW电机的额定电流是114A。
由于你没告诉敷设环境及敷设方式,那么姑且按最基本的直埋敷设、夏季最高温度35度、电缆型号使用现在我国大量使用的铠装交联聚乙烯电缆(YJV22)来计算,铜芯25平方毫米的电缆可满足要求。
但是你的敷设距离有450米,需要计算电压降。规范要求电机的配电电缆的压降小于5%,如计算结果大于5%就需要将电缆放大一个等级。经过计算,450米的电压降大于5%,电缆须放大等级,故35平方毫米的铜芯电缆符合你的要求。
PS:具体计算过程不列了,我是用专业电气计算软件计算的,鄙人是电气设计师。