普通网线做电线--急--追加100分悬赏--高级电工师傅来!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 03:00:05
网线稍微接触过的人都知道网线里面有8根细铜丝线,跟邮局粗电缆里的彩色铜丝几乎一样,不去皮大约跟回型针差不多粗细(不能确定),但是用于网络通信的其实只有4跟,剩下的4跟我想用来传输220V家用电,也就是最多能承受多大电流,通俗讲就是能承受多少W的电流。
我并不是为了省去买那几米电线的钱而是有非常特殊的用途。
请懂电工的师傅帮忙计算一下,并说出你是根据什么算出来的,好让我感到信服,呵呵!因为事关重大,所有结果我都会慎重考虑!也望大家不要胡说乱说非常感谢!!
我要推翻以下所有的说法,网线绝对能承受220V的电流,也不会被击穿什么什么的,起码100W的电灯泡是带的起的而且不会出现发热烧毁等现象,我现在说的是四根合两根用,那起码也能承受200W以上电流,而且比较安全,我想问的是在比较安全的情况下最大能承受多大电流,至于四根网线是否能网络通信这个不用考虑是肯定能的,交流电也不会干扰网络信号的,所以我追加100分求高人相助。!!!还有就是最好说出你们的依据,依据什么什么来说明网线不能承受220V的家用电,那我要问你凭什么就说网线不能承受家用电压呢?

我来回答.权威电工的回答.
按国家规定,导线可通过电流的算法是:如果按照电线的载荷能力来算一平方毫米的铜导线的 载流量为6安
低压电器在-5%~10%的情况下,一般可以运行
也就是说导线上的电压降不能大于电源电压的5% 220伏电压下为11伏
按铜线来算20度时铜的电阻率为0.01756欧姆·平方毫米/米
一平方毫米100米的导线的电阻为0.01756*100=1.756欧
导线电阻为1.765欧允许电压降为11伏,
电流可以用电压除以电流
11/1.765=6.23也就是说,按照国家标准100米1平方毫米的铜导线的额定电流为6.23安以下都可以的.但是现在的电工10平方以下的都按5A来算,非常安全.我们下面也按5A来算.
一跟网线是直径是0.45MM 也就是0.15平方MM的铜线,你说2跟合一跟用,但他起不到2跟的作用,不是0.3平方,只可以按0.2平方来算,因为你中间有绝缘皮.所以你的网线可以承受的电流是5*0.2=1A.你用220V的电压.可以带起的功率就是 220*1=220W.是绝对可以的,可以长期使用.实际上再比他大一点也没多大问题的.
以上是理论算出来的.但是你要保证你的网线质量要好,是铜线,因为有好多网线中间是铁的 渡铜,就不可以了.还有就是要注意.网线不要太长了 因为如果你供的是电机的话,他的启动电流是很大的,网线太长的话,会发烫,烧坏绝缘皮的,还是网线质量一定要好.
好了祝你好运,

楼主,我来回答你的问题:
绝对不能用网络芯线来输送220V电源。理由是:
1,毁灭性的破坏了网络线的安全性。因为网络线的用途是传送微弱的数字信号。因此从设计到用料以及制造的的工艺的全过程,都是建在“弱信号”这一前提下的。弱信号的特点就是电压极低 ,信号的强度极小。所以,网络线很细,大约是0.2毫米,承载能力很低,其绝缘强度也低,不耐高温。
而220V电源是强电,对电线的绝缘要求高,一般500V才行。
2,影响了网络的可靠性。因为网络线内暂时不用的“空余”导线是备用线。
3,毁灭性的干扰网络信号的传输。因为强、弱电共电缆传送,强大的50周电磁场将使网络系统受到电网的严重干扰。