家里只有2个对电路一点都不懂的女人,一开电脑老跳闸是什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 14:16:45
我家只有我和我妈妈2个人,母亲退休好多年,我才刚实习,所以这几天家里的插卡式电表老跳闸不知道该怎么办,之前修电视就因为什么都不懂被骗了,怕这次再直接找人又会被骗,具体情况是以下这样,请各位指导下。
1、这7个多月因为电视坏着没用,但冰箱(用了24年的老容声)、抽油烟机(用了9年的普田)、电脑(用了5年的兼容机)、还有其他的电灯之类的都同时开着从来没有跳闸的情况;不定时开洗衣机用个2、3小时也都没出现跳闸。
2、插卡式电表的闸道:第一个闸管客厅和阳台的灯;第二个闸管厨房、厕所的灯和插座(抽油烟机、冰箱都用厨房的插座);第三个闸管2个卧室的插座(电脑用小卧室的插座);第四个闸管客厅的插座。
3、前天下午买了个康佳21寸的电视,同时开着的电器只有冰箱、电脑。可是电视看了没1个小时,管2个卧室的闸就跳了(跳闸的时间是晚上的8点半左右),这样我的电脑没法用了。其他的都好着呢,电视、冰箱、其他的灯全开都OK,不跳闸。那天晚上我们以为是埋在墙里面的线坏了,都慌了。
4、第二天早上6点我妈高兴的说她想了一个晚上说去看看电表,终于发现是第三个闸道跳闸了。把闸拉上去以后,我再开电脑,不到10分钟又跳了,还只是跳第三个,其他电器开着都没问题。再把闸拉上去后,还是不到10分钟又跳闸。接着我只是把电视的插销拔了再开电脑就不跳了。下午关了电脑1个多小时后,再同时用冰箱和电脑这两个(没插电视插销),管卧室的第三个闸道就跳闸;再试着同时用电脑和电视这两个(没插冰箱插销),管卧室的第三个闸道也会跳;只用电脑、冰箱电视的插销都不插的情况下,电脑只跳了一次闸后,再开就能继续用下去。(这天是周六,问了亲戚,没人知道。)
5、第三天,试了多次后,坚决只能开电脑、拔去所有插销才不跳闸,但是同时开电视和冰箱就好好的。然后又试了只开电脑4小时以上后,再开电视就不会跳闸。关了电视再开冰箱还跳闸。(这天是周日,好不容易看见前一个小区的保安,问了未果,我所住的小区没有物业管理人。)
6、今天是第四天,同样只开电脑就没事,用电脑3个小时后再开电视到现在快1个小时了,还没跳闸,我们两个也不敢再动别的东西了。
情况基本就是这样,请大家帮帮忙,看我家的这个问题是线路还是电表出故障,我感激不尽!

冰箱并不是一直都在运行的
你注意一下 如果冰箱一响马上就跳闸的话就基本是你家的
漏保{开关}太小了 换个大一点的就OK了
如果不是的话 也有墙体内电路短路的可能
破皮 潮湿 都能造成短路
当然不排除漏保自身问题
但有一点可以肯定 不是电表的问题、
建议换个漏保

好不容易看完了 我想可能是因为你们那楼里的电路老化造成的 不是电表的事 应该和你新换的电视有关系 太复杂我也说不准 不好意思 跳闸的原因是因为电路过热 所以空气开关就自动关闭了 应该是过负荷了就那样

可能是保险丝电阻太小了,换个电阻稍大点的吧

哎!!好长.应该是电路问题

实在写太多了,建议下次问问题少写点,问题明确就行了.

太长了 没看 建议下次再写 简短点!精简一些