地线和零线连在一块。电路还能用吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 05:22:05
谢谢各位,因为装修,开始还好好的,不知怎么搞的,墙壁见水后就合不上保护器了,后来直接供电,十天后才发现是地线和零线连在一块了,现也没有办法查了。假如没有什么问题的话,我就只好这样用了,可以吗。谢谢各位

零线就是接地非常好的地线

不建议这样用,因为相线经电器后与零线构成一个完整的回路,地线能在电器漏电时起到安全保护作用,如果人为的将地线作零线用,不仅引起漏电开关频繁的跳闸而对电器造成伤害,而且更重要的是绝大多数三脚插头的电器外壳都接地线,将零线与地线接到一块,外壳就会带着220V的电,将会造成严重的人身伤害事故。

能用是能用,但是电器的外壳上也就带上电了

如果你的上级开关选用的是漏电保护器,那下面地线和零线连到一起,就不能用了,合不上闸。上级是选用的空气开关,这没有影响

这叫TN系统

不同接地系统的组成及特点:
■ TN系统的组成及特点
在TN系统中,所有电气设备的外壳接到保护线(PE)上,与配电系统的中性点相连(若无中性点,即变压器二次侧三角形连接或未引出中性点,可将变压器二次侧绕组的一相接地,但该接点不能用作PEN线)。保护线应在每个变电所附近接地,配电系统引入建筑物时,保护线在其入口处接地。为了保证故障时保护线的电位尽量接近地电位,尽可能将保护线与附近的有效接地体相连,如必要,可增加接地点,并使其均匀分布。其特点是故障电流较大,仅与电缆的阻抗大小有关。出现绝缘故障时,需要短路电流保护装置瞬时断开电路。
国际标准IEC60364规定,根据中性线与保护线是否合并的情况,TN系统分为如下三种:
□ TN-C
□ TN-S
□ TN-C-S
注:对电网来说,当铜导线截面积≤10mm2 ,铝导线截面积≤16mm2时,必须采用TN-S系统,而不允许采用TN-C系统。
下面介绍其组成及特点:
2.1 TN-C系统:
本系统中,保护线与中性线合二为一,称为PEN线。
优点:
□ TN-C方案易于实现,节省了一根导线,且保护电器可节省一极,降低设备的初期投资费用。
□ 发生接地短路故障时,故障电流大,可采用一过流保护电器瞬时切断电源,保证人员生命和财产安全
缺点:
□ 线路中有单相负荷,或三相负荷不平衡,及电网中有谐波电流时,由于PEN中有电流,电气设备的外壳和线路金属套管间有压降,对敏感性电子设备不利
□ PEN线中的电流在有爆炸危险的环境中会引起爆