电流互感器为什么不能开路呀

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 05:08:14

因为同一个电流互感器的二次侧I是由固定的,由U=IΩ得当二次侧开路时Ω无限大,二次侧的电压U也会无限大,所以当电流互感器开路时容易产生高压电击事故,
同样的电压互感器里U是固定的,由I=U/Ω,当电压互感器短路时,会产生大无限大的电流,从而烧毁互感器

电流互感器的初次级线圈变比极高!初级线圈少到一匝!(但线径很大)而次级线圈多达数千匝!这就使它成了高变比升压器!当初级电流足够大时次级互感电压很高!但次级是接电流表的!因电流表阻抗很低!对互感器次级来说近似短路!因而将电压拉得很低!若次级开路!产生的空载电压很高!不单对人和设备有危害!对自身绝缘也是具有破坏性的!

电流互感器原理是依据变压器原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。