有一台75KW的自藕降压起动柜,用来启动60KW的水泵,接触器和中间继电器总是不吸合,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 10:22:03
不带负荷可以运转,带上电机就会跳

自耦降压启动一般是由时间继电器控制直给接触器工作,当启动时,自耦低压先输出,等待几秒或几十秒低压停,直给输出起动。如果启动不了,建议延长自耦启动时间。

第一点:查接线,如果相序错了,什么都是白说。
第二点:把保护速断电流调高一点。
第三点:用摇表摇一下电阻的绝缘。
理论是,是可以带的动的。

热继电器设定电流太小。

可能电源容量太小,或热保护电流调的小

查查接线对不对.