42kw 要多大的电线啊??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 14:27:28
一条发热管是一千瓦的有42条一起发热的 是一条主线过的 那主线要用多大的电线啊? 工作时间是12小时 在线等

电流与电压和功率及功率因数有关,公式:P=1.732UIcosφ
此处:P已知为42KW,U为380v,cosφ取0.85,则电流i=75A。
根据这个电流估计选用电缆规格可为25平方毫米即可满足使用,最好选用铜芯电缆。空气开关可选用100A的。

生活中电缆选用可以参考一下口诀。

10下五 100上2 即:2.5 4 6 10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120 150
185以每平方2A计算。
25 35 四三界 即:16 25每平方按4A计算 35 50按3A计算。
75 90 两倍半。
穿管高温八九折 即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算
裸线加一半 即:按绝缘导线的1.5倍计算。
铜线升级算 即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。
三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。
对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。

当然,电工操作是一种危险工作,需要特殊工种专业电工才能操作,因此,实际生活中不要自己根据猜测或者百度获得的知识去自己接电,否则很可能引起安全事故。

总线距离不远,3×16+1×10的铜芯线就行了。如距离远40米以上,应该采用3×25+1×16的铜芯线

你可以到卖电线的地方去看一下,正规厂出产的电线的线上及包装上面都有规格,一般家用的白皮线规格太小了.

你如果使用的是220V电压,则电流为190安(190.9A)
<P=U*I 42000W=220V*190.9A>
买的电线承受的电流总和一定要等于或者大于这个数值.

如果没有这么大的则可以将多根线并起来用.

如100安的电线,并2根线就可以了,(即2火线,2零线)不过火线和零线数一定要相等,这样保证电路的安全.
与距离长短无关,不过最好不要中间有断接处,接口一定要接牢.