哪位专家能告诉小弟我家的空调开机十分钟后就不制冷我家的是挂机所有的指示灯都亮是什么原因该怎么处理谢谢了!
刚开机时外机风扇都正常十分钟后压机不工作风机也不工作只有室内机工作吹出来的是自然风而且四个指示灯都在闪烁!就这样一直闪烁!等关机再重新开机又好了十分钟后又出现上面这个去情况!冬天的时候制热都很正常!

如果外机的压缩机不工作,内机工作,那吹的就是自然风了,根据你讲的情况可能是压缩机没工作,压缩机不工作有几方面原因,如电压过低,温度传感器开路,外机翅片脏堵,氟利昂过多,压缩机自身损坏,压缩机电容坏,外机风机坏,等等,可视检测数据再找故障原因,如果内机连风都没有,那说明是电源的问题了,在内机控制面板上先查通讯线路,检测主板,检查有没有连接线断路等,