高压断路器和高压负荷开关在交流耐压试验时,标准电压数值均为多少千伏

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 04:31:09

2倍额定电压加4000伏,6000v打16000v,10kv一般打42kv

你说的是交接试验还是预防性试验?
预防性试验仅10kV断路器需要进行交流耐压,其他电压等级仅在交接试验时进行交流耐压试验.南网预试规程规定:10kV真空断路器交流耐压一般为34kV,但不能一概而论,你要看看你的开关的绝缘水平是多少,有些进口开关绝缘水平低于42kV,则仅进行28kV交流耐压试验.
10kV真空断路器交接试验交流耐压值为42kV.
此外,交流耐压是破坏性试验,在绝缘水平不明时,最好还是施加较低的电压为妙.
具体的规定你可以找一些标准看一看.如:《GB 50150-2006 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》、《Q/CSG 1 0007-2004 电力设备预防性试验规程》等等。