制冷系统的实现

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 12:19:32
本人正在做一个实验用的水箱,要求对水箱内的水加热到70度,然后使用制冷系统使其降温到10度,请问能不能实现?蒸发器应放什么位置?我主要担心的问题是:再给水箱内水加热的同时,会使蒸发器中的制冷剂温度也升高到70度,这样会不会有问题?
如果用上供下回 就要在水箱底部开孔 那样可能会漏水了!!

是可以实现的。
但需要注意的是,如果使用一般的制冷剂(R22或R12),会使得系统压力过高管路爆裂,同时回汽过热度太高会损坏压缩机。
解决方法是:采用饱和压力较低的制冷剂,如R142b等,同时系统设计采用低压控制停机和蒸发压力控制阀等应对措施。

即使在70C水温下,如不运行压缩机,不会有问题,因为制冷剂会自行迁移到温度较低的地方,如冷凝器、压缩机等; 但如在高水温下运行制冷,会因为蒸发温度过高面产生问题.如确实要这样做,可能考虑增加蒸发压力调节阀,采用多路蒸发器等方法控制蒸发压力及回气温度以保护压缩机.
另可使用自然冷却或风冷等方法将水温先冷却到40C以下再制冷。

请参考
http://www.gzeasycool.cn/product_01/product_EPCH.htm

486846

蒸发器的供液方式改变就可以了,选用上供下回