双控灯的问题,急!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/11 01:39:10
我家卧室安了一个双控的灯,可是安上了之后,在关灯后,灯管总会隔10秒钟闪一下,换了好多个镇流器和灯管了,都不好用。也拿节能灯泡试了,节能灯就不闪,不知道是灯的问题,还是这种灯不适合双控的开关呢?

你把灯接电源的那头接零线,估计你的灯是灯管吧,要是白炽灯就不会出现这种情况

双控不一定控制的是火线,就容易出这种问题,只能说这种灯不适合双控的开关 --- 要是白炽灯就不会出现这种情况

任何灯都能用双控开关,应该是接法不对,估计你开在接法是两个开关中间脚接电灯光,另外两端各引零火线,这样灯在不亮时就有两个状态,一、开关都置火线,二、开关都处于零线,对于第一种,灯虽然不亮,但它一端接火线,零线悬空,灯就会闪
正确接法:A开关中间脚引火线,将A开关与B开关的两边端了相接,B开关的中间脚引出接在灯上,灯另一端详接零线,这样在关灯状态时火线都是切断的,灯自然不会再闪。

如果楼主将“三线双控”式改为“双线双控”式,就不会再出现这种现象了。
“双线双控”式:在火线的两端,各接2各反向连接的二极管(耐压值应大于400V,额定电流3倍于灯管电流)的中点,然后将双向开关的两个接线柱分别接在二极管的另一端,利用二极管的单向导电性,提供灯管电压,既简单又方便。

有两种原因能导致日光灯和节能灯关灯后闪 第一种开关控制的是零线 要是所有的日光灯都存在这个毛病 把总闸下面的负荷线对调一下 要是个别的闪 把闪的那个在灯位上把零火换一下 让开关控制火线 另一种就是开关上有个小灯 关灯它就亮的那个 把它拿掉就好了.

开关控制的是零线且接镇流器的线又正好为零线才会出现这种情况。解决这个问题方法:日光灯处接线对换;入日光灯的这路电源火、零线对换都可以。不过从安全角度说,第二种方法更可取。