强油循环风冷变压器在冷却装置全停情况下,对变压器运行有何规定?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 17:04:37
如题

强油循环风冷式变压器在运行中,冷却装置全部停止工作时,允许在额定负荷下运行20分钟,20分钟后,如上层油温未达到75℃,可以达到75℃,但切除全部冷却装置后的最长运行时间,在任何情况下不得超过1小时。

达到下列条件立即停运变压器

1) 上层油温上升至75℃。
2) 上层油温升超过55℃。
3) 绕组温升超过65℃。
4) 冷却器全停1小时内电源未恢复