380v的空调缺一根零线从220v的插座里面引一根零线出来可以吗 而它们分属不同的回路 。会跳闸吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 22:18:28

肯定是不行的,虽然都是两根零线,它们是不匹配的,启动不了!!!

分属不同的回路 是什么意思?除了会跳220V那组的漏电开关,没有其它不良后果。空调报废更不可能,零线从本质上说都是在变压器处接地的,而大地是相通的,没有什么区别。
你可以从220v的插座里面引一根零线出来,从380v引一根火线出来,接一个灯泡试试,看灯泡能正常亮不亮就知道了。

当然不行,会跳220V那组的漏电开关。

严重同意楼上的,不想你的空调报废的话就别去试,虽然空调都有电路保护,但是同样有可能会烧坏主板,我就试过一会,一个惨字

应该是可以的,零线实际上就是地线,所有用零线的用户它是连在一起的