接地电阻摇表*1档与*10档测量的数值有何不同?(同一地点)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 20:34:21
在同意测点,接地摇表的测量数值(*1档与*10档)有何不同?为什么?
谢谢!
除了倍数关系,还有什么?
我想知道的详细一些!
如:*1的测量结果是5欧,*10的测量结果是0.2欧,这是是什么原因?

首先应该了解你测量的是什么,是接地装置还是地网???
其次还应该了解你的测量方法
你所用的摇表仅能作为测量接地装置和很小的地网的测量工具,当然也可以用其测量土壤电阻率,其操作简单和成本低,得到比较广泛的应用,但精度有待提高。
在确保你的测量方法和接线没问题的前提下,一档是5,十档是0.2(也就是2欧)存在差异,这有可能是表的问题,多半是线圈的变比出错,在测量前我们都要求用不少于两块表进行校表,你也可以用这种方法进行校表,由此可以看下是不是该表在档位变比存在问题。

有倍数关系!