变压器的常见故障有哪些呢,急!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 03:21:00
变压器的常见故障有哪些呢,急啊!!!我厂的一些比较旧的变压器都出现问题,可是我就是修不好,不知怎么回事,请问高手,变压器的故障主要有哪些呢?

您好,有个变压器常见故障表可以参考下
序号 常见故障 故障原因 处理方法
1 电压升高时内部有轻微放电声 接地片断裂 吊出器身检查并修复接地片
2 线圈绝缘电阻下降 线圈受潮 对线圈进行干燥处理
3 铁芯响声不正常 (1)、铁芯油道内或夹件下面松动
(2)、铁芯的紧固零件松动 (1)、将自由端用纸板塞紧压住
(2)、检查紧固件并予紧固
4、 气体继电器信号回路动作 (1)、铁心片间绝缘损坏
(2)穿芯螺栓绝缘损坏
(3)、铁芯接地方法不正确构成短路
(1).吊出器身,检查并修复铁芯片间绝缘损坏处
(2)更换或修复穿芯螺栓
(3)、改变接地方法
5 气体继电器跳闸回路动作 (1)、线圈匝间短路
(2)、线圈断线
(3)、线圈对地击穿
(4)、线圈线间短路 吊出器身进行全面检查,修复损坏部位,消除故障点
6 绝缘油油质变坏 (1)、变压器内部故障
(2)、油中水分杂质超标 (1)、吊出器身进行检查
(2)、过滤或更换绝缘油
7 套管对地击穿 瓷件表面较脏或有裂纹 清扫或更换套管
8 套管间放电 套管间有杂物存在 检查并清扫套管间的杂物
9 分接开关触头表面灼伤 解构与装配上存在缺陷如接触不可靠\弹簧压力不够等 检查并调整分接开关
10 分接开关相间触头放电或各分接头放电 过电压作用,变压器内部有灰尘或绝缘受潮 吊芯检查,清扫变压器内的灰尘或对绝缘进行干燥

常见的故障和异常现象有:
  (1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁;
  (2)高压保险丝熔断送不上电;
  (3)雷雨过后变压器送不上电;
  (4)变压器声音不正常,如发出“吱吱”或“霹啪”响声;在运行中发出如青蛙“唧哇唧哇”的叫声等;
  (5)高压接线柱烧坏,高压套管有严重破损和闪络痕迹;
  (6)在正常冷却情况下,变压器温度失常并且不断上升;<