基础梁和独基的标高问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 18:14:21
请问高手,我现在做一个工程,独基的底标高都是一样,但是有一二三阶,既顶标高不同,这样的话基础梁的布置有些底面标高就与独基顶面不能重合,既存在一定的空隙,如果这样的话对基础梁的受力有没有影响?如何处理才好一些?
因为是三种不同高度的基础,高度不同,要从哪一个高度开始做支墩?支墩的宽度是不是和基础梁一样的?

如果没有填充墙,你就好做了,直接取基础底标高向上150毫米为基础梁底标高最好!
如果有填充墙,一般为了填充墙而让基础梁设置在同一标高上,而且尽量与基础顶标高平齐,所以,就应该设置在最高的那阶顶标高和基础梁顶标高平齐,如果你考虑钢筋的放置,还可以把基础梁降低50~150mm。
按照你说的,设置支墩的话,那就是完全简支的基础梁,它仅仅作为墙梁用,那么,你可以考虑支墩的高度在1.5m以下,基础梁顶标高在室内地坪下至少50Mm的范围内设置了!(支墩太高的话,不安全)宽度每边比基础梁宽出50mm为最好!

以最高的来布置,对于低的做混凝土支墩。

以最高阶独基布置基础梁标高,对于受力上影响不大

独立基础与基础梁是一体,只要保证基底标高与基础梁顶标高,其他不用考虑。

问题没有表达清楚,阁下是设计还是施工呢