功率20K的UPS用多大电流

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 06:21:30
类型:UPS电源阵列
额定输出:20kva
输入电压:118-300V
输入频率:46-54Hz
输出电压:215-224V
输出频率:50±0.25Hz
功率20K的UPS用多大电流,我的机房要电改,对UPS要增容,UPS主机和供电的前端设备距离35米,大概用多大平方的线,谢谢

计算方法:
电缆电流容量依据负载功率计算,不知道你的负载是多少,只能根据UPS推断。

UPS功率=20千瓦,其理论最大输出电流=20000/220=90.9A

负载(被供电设备)一般远小于UPS额定输出功率,所以综合考虑,你用10平方的线足够(国标铜线,杂牌质量很差)但是为安全,为以后扩容
建议用35平方

估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。