对出线电缆为YJV22-1.0-3*120+1*70MM的配多大的塑壳断路器?急

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 12:13:26

因为不知道你的负荷多少,所以只能看电缆大小,要保护120平的电缆,开关最大且最接近只能配300A的,如果你知道负荷大小最好是根据负荷大小来确定

单看电缆应选择300A的塑壳断路器.实际工作中应以负荷大小来确定电缆及断路器