在哪可以找到35KV变电站毕业设计?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 20:39:06
附带:变电所电气主接线图一张,
主变压器二次接线图一张,
设计说明书一份,
设计计算书一份。

35kV(情况下)电气设计资料专辑 -
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1545537&fromuid=98973
供电配电 - 赛尔社区

(2)电气主接线:

电气主接线以运行可靠,简单清晰,操作方便为原则,并留有发展的可能。方案采用:35kV进、出线各一回;主变二台(1期工程可只上一台);35kV进线侧只装设隔离开关(取消进线断路器),对于转供型变电所,35kV出线侧要预留断路器和隔离开关间隔;35kV、10kV母线均为单母线布置,10kV出线考虑6回,其中电容器1回,各出线均选择隔离开关和SF6断路器作为控制设备。

(3)主设备选型:

方案按系统短路容量300MVA进行短路电流计算和设备选型。

①主变压器:选择节能型、低损耗、有载调压变压器(S9-35型),容量根据供电区域的实际负荷和规划负荷确定,一般选择3150或4000kVA。

②35kV设备:选用GW5-35(Ⅱ)W型隔离开关和LW8-35型SF6断路器,该断路器具有技术性能优良,检修周期长(10~15年不需检修),运行维修费少等特点。LW8-35型断路器额定电流1600A,额定开断电流为25kA,配用GT-14型弹簧操作机构,在操作机构箱内,装有真空压力表及密度控制器,用于对断路器实行自动监控。

③10kV设备:选用LW3-10型SF6断路器和GW1-10型隔离开关;考虑到计量的精确度,单独配备LB-10型电流互感器,电压互感器则选用JDX-10型。

(4)无功补偿:

方案采用:在10kV母线上装设一台并联电容器成套装置(实际容量按主变容量的15%考虑),使用SF6断路器和隔离开关作为控制设备。取消了常规变电所电容器室的建设,减少了安装、维护工作量,减小了占地面积。