西门子44软启动上端断路器总跳闸:

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 22:04:28
软启动器的参数设置如下:起动电压50%,启动时间30s,电流限制值450%。其他均是出厂值。负载是碎煤机,200kw的电动机。断路器是400A的,电子脱扣器。

遇到的问题是:软启动器启动一段时间后上端断路器跳闸,因为不是启动瞬间跳闸,所以怀疑是断路器过载引起的。现在将断路器的整定值都调到最大,软启动参数没有改变的情况下,启动一段时间(应该在很快就要切换到工频的时候)断路器跳闸;将软启动器启动时间延长到60s,其他参数不改变的情况下,第一次启动成功,但是停机之后在启动第二次,断路器又跳闸了。

各位行家有没有什么好的办法解决这个问题呢?在软启动器的参数设置上能不能避开这种跳闸?

在线等。

回路中有没有浪涌抑制器等类似于电容作用得元件,可能那部分元件老化了。或者软启动结束转工频的时候瞬间两者同时处于工作运行状态。看两者之间有没有互锁,没有的话加上互锁或许管用......个人拙见