急急:电机电流问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 20:41:00
我今天接了个星角启动 电机功率30KW 额定电流是60.7A 但是我用表一测电流是38A左右

请各位帮我分析下原因出在哪
谢谢
这个电机是循环泵的,一直在负载运行 而泵的流量 一直也不能达到我们的要求

额定电流是指额定功率下的工作电流,如果你的电机没有工作在额定状态下,电流肯定不是这个数值,比如说你的电机空转,电流会更小.所以说38安是正常的
星角启动?
铭牌上一般是星形接法时候的电流,如果是三角形接法,电流会因为电压升高而减少,这也是正常的.
一定负载下是38A很正常啊,你关掉供水闸门,它的电流还会减少.

很正常,大马拉小车。

循环水的阀门是否有问题,如阀门没完全打开,电机的运行电流偏小。

漏气了

没达到额定负载

不像是电路问题,查一下机械吧!有可能是泵的问题!