40匹空调用25mm2怎么电线还发热

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 05:33:48
40匹空调用25mm2铜电线怎么电线和开关还发热?
温度平常室温
空调和电线都是旧的
是不是与开关过流有关
线的电流没问题不会过大
三相各相电流不平均跟电线发热有什么关系?
控制开关也是旧的,而且电流过载,开关也会发热,跟这有关吗?

40匹是风冷模块还是水冷螺杆,电加热是多大的,总功率是多少,铜线和开关是否国标等,25平方线可以带大约130A电流,三相电的60KW的电功率,你说的40匹可能是风冷模块,最大功率是33.4KW,最大电流是67.5A,应该没问题,你查下别的原因,如果是明线,长时间用温度不超过30度问题也不大,看具体情况定,可继续补充提问,
那可能有漏电的地方,用钳形表卡下电流,如果和上述参数出入不大,也没问题,如果大,那就检修一下,如电路部分,压缩机是否过载或过电流等,
三相电流不平衡,只会那相电流大,那根线发热,如出入不大也没事,
如果过载就不行,开关,电线发热就是过载造成的,把三相平衡好,过载原因找到并处理好,开关只要触头接触良好,跟新旧没关系,电线也与新旧没关系,

别吓人,还没有听说过40匹的空调呢!

发热---烫手??--定是--暖
1机组电流过大-散热不好等等···
2三相电源电压够吗?
3开关接触···好吗?
4电控箱线径够吗?
三相各相电流平均吗?

空调线路都是旧的,三相又不平衡叫人怎么回答能?建议请专业空调公司的师傅上门检查下.谨防着火.