mitsubishi变频器 急急急 好了的话加50分 先谢谢了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 01:03:06
我是做化妆品 制造的 有一个需要用变频器来调速,原来应该要显示转速的 现在显示 E. OF ALARM (黄灯) 要怎么调???????

型号: MITSUBISHI FREQROL-A500

首先确认电机有转吗?

三菱A500 的报警代码没有你所说的“E. OF”
有:
E.OHT
E.GF
E.OLT
E.OPT
E.OP1~3
E.OC1~3
E.OU1~3
你讲的故障代码应该是E.GF。在变频上显示出来可能与实际代码中的些区别。
E.GF
名称:输出侧接地故障过电流保护
内容:当变频器的输出侧(负荷侧)发生接地,流过接地电流时,变频器输出停止,出现以上代码。

这个应该是电机部分或者引线部分出现问题了,不在变频器,ALARM是变频器异常指示,只是变频器的保护措施。
检查要点:电机,连接线是否接地。

先检查电机以及引线确认没问题,具体怎么检查不多讲了,然后按“STOP/RESET”停止复位键,不行再关掉电源过一会儿重新启动,问题应该就解决了。

说明书呢?