关于钢筋锚固长度

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 13:03:26
03G101-1中有介绍梁的锚固长度
但是施工中次梁锚入主梁或者纵向框架梁锚入横向框架梁一般都是按照15d来做吗?我们现场好像就是这样的,不是按照考虑抗震和混凝土等级34页的锚固长度来做?C25三级抗震普通二级钢筋,直径20是不是35d=700?
那就再请问 就3级抗震c25混凝土 普通二级钢筋 比如直锚长度不够就是要平直部分0.4lae就是0.4*35d=14d,弯锚15d,那就是总共29d,那不是不再是35d?少了6d,是弯锚节省了钢筋?

你说的这种做法是错误的,纵向受拉钢筋的锚固长度是lae,是按34页表中来选取的,其中注明当直锚不足时,弯锚为15D,平直为0.4lae,你所说的15D我想是你们地区的地标中可能有规定,我们这里是7级抗震,你看下15D是不是大部份钢筋的锚固长度都满足,地方标准应该会比国标准确,如果还有什么不明白可以在网上找下陈青莱老师的答疑,里面写的很明白!希望可以帮到你!

从图集上能看到关于锚固的内容有三个方面,要通过比较得出结果.1按错固计算长度,2按支座宽度比较事确定长度,3按构件类型来确定长度.
这三方面都是有条件的.至于(弯锚为15D,平直为0.4lae)是指平直部份不够而用的方法.多用于边跨.中间跨不用.有一个条件要注意的,平直0.4lae部份是支座的最小宽度,这是个限值,就是说不能小子这个数值,小了这个方案不成立.另外对于错固15D这个数.它不是用在框架梁上而是用在次梁的中间跨.

弯锚与直锚的受力性质不同,弯锚更有力于受力,所有采用弯锚时可以节约钢材。

楼上的回答已经很详细了,楼主可以参考