s7-200污水处理交替备用泵程序问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 21:34:35
刚刚学习PLC在做一个关于S7-200的设计,有一个环节能向你请教下吗??
因为是第一次编程,我完成了两台水泵(一用一备)3小时交替循环使用,可不知道怎么做当其中一台有问题是另一台备用怎么工作.....
设计要求不多,地埋式污水处理系统,
两台抽水泵(一用一备),液位继电器得水池高 中 低 三液位
高液位时两台全启动
中液位时交替启动
底液位时都停止
一台有问题备用都马上启动
感觉编的程序好散 有高手能指教下的吗?
谢谢!!!
xiaozhizi00@yahoo.com

我作为工艺运行这边,觉的你的水泵交替运行的时间比较短,最好是48-72小时再交替运行,3小时对于泵的运行太短了,频繁的启动对设备没有好处的,编程的问题,我就不太懂了,我觉的你系统可以反着做,,如果需要的时候(不是低液位的时候)按程序水泵运行,如果不行,直接转到另一台水泵运行,有故障,同时报警,我的意思你反过来想,是不是程序就少一点,不太懂,提个建议。

可以在马达上面装一个热继电器,其故障时,将热继电器的一个常开触电和另一个马达的启动信号并联就可以了.至于交替工作就要用到时间继电器就好了.