为什么匝间保护使用专用PT,其中性点与发电机中性点死连接

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/11 09:59:16
发电厂的单元接线机组

当发电机内部或者外部发生单相接地故障时,一次系统出现零序电压3U0,发电机中性点点位升高3U0,因专用PT一次侧中性点是接在发电机中性点上的,则其副边开口三角形输出电压为零,保护才不会误动。而发电机定子绕组发生匝间短路时,其三相绕组的对称性遭到破坏,机端三相对发电机中性点出现基波零序电压3U0,保护能正确动作。