污水的可生化性怎么判断??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 18:51:29
污水的可生化性怎么判断??

可生化性是指生物降解的难易程度```
污水中部分物质`可以通过微生物进行自然降解```
也就是可生化性。
用BOD/COD的比值来判断
BOD/COD大于0.3时,一般认为该废水具有可生化性。
判定废水可生化性能有两种方法:
1.B/C值法:
B/C>0.58 完全可生物降解
B/C=0.45~0.58 生物降解良好
B/C=0.30-0.45 可生物降解
B/C<0.3 难生物降解
BOD测定方法使用五日生物需氧量测定法,COD测定使用重铬酸钾法
2.瓦勃氏呼吸仪法
一般不使用,呼吸仪不好买。
另外没有你所说的废水好氧可生化性能和厌氧可生化性能之分,但是有不同污泥对废水的降解能力差异,一般使用摇床生物降解实验考察废水的可生化性(污泥降解能力)。
实验步骤如下:
1、取不同曝气方式或不同运行方式的活性污泥系统的回流污泥(即你所说的好氧和厌氧),纱布过滤,离心机脱水。
2、测定脱水后的污泥重量
3、称取等重的活性污泥与等量待处理污水混合放于若干个三角烧瓶中充分混合
4、将烧杯编号放在摇床中震荡1-2h,保持恒温20-30℃
5、停止震荡,静置30min取上清液测定前后COD差异
根据以上差值确定不同污泥对该种废水的生物降解能力,或者你可以使用同种污泥考察该种废水的可生化性。
若考察某种废水的在好氧条件下的可生化性应使用好氧污泥和冲氧饱和的污水做以上实验。

用BOD/COD的比值来判断
BOD/COD大于0.3时,一般认为该废水具有可生化性

BOD/COD的值来判断,由于BOD测定需要30天左右的时间,所以一般用BOD5来代替。 BOD5/COD比值大于0.5,也就是说污水中可以被微生物降解的有机物占有机物总量的一半以上,认为污水可生化性良好,可以采用生物方法处理污水

环境检测课本上有,BOD/COD的值来判断。BOD5/COD<0.3 污水难生化;
0.3<BOD5/COD<0.45 污水可生化; 0.45<BOD5/COD 污水易生化;

就是常说的BC