流量60立方/小时以上,压力0.1MPa,适宜选用多少管径?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 09:07:06
我公司的一个车间内自来水量不够,现需增加。
开车时用水量在60个立方以上,但现在肯定达不到
不知道是增加管径好,还是加个增压泵好?
我的流体力学书丢了,现在没法算出60个立方,压力0.1MPa(表压)时,选用多少管径比较节能?
主管道大概有55米,每根次管道是3米到30米不等。
请高手帮我算下,或者给出公式。
5寸的话根据我大约的计算(算他管径全算是5寸,共90米)
(100*0.03^(1/3)/(9.817*90*(1/0.03)*0.012^2))^0.5*3.14*0.06^2*3600=110.151459649598
会不会太大了?
上面这个算是1是忽略了小管径的管子对流量的束缚;2是忽略了局部水头损失.
麻烦帮我想想看。

选4"管道比较合适。保守的话就选5"的。

按照流量计算公式:V(流量)=v(流速)*0.25πD(管子内径)^2
流量V=1/60m/s
流速v取2m/s
计算得D=0.103m

当然,如果你取的流速越大管径就越小,但你给的水压力也不高,管道又比较长,所有取的2/s

至少要选5寸,也就是DN125以上的才保险,我帮你用软件算过了,光DN100的90米沿程水损就高达0.078MPa,还不算局部水损、高差和流出水头,另外没有考虑小管径的高水损情况。
DN125的是0.026MPa,上面是用铸铁管算的,钢管DN100是0.06,塑料管DN100是0.055。
你工业上用的水出水头应该要求比较高吧,用DN125的。我就是水设计的。

一楼回答正确
我作为一个机电专家评论