关于山特UPS的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 14:35:32
我们单位买了一台山特3kva的ups,型号为C3KS,好像装了4节电池,通过软件测的我们的负载为30%左右,但是断电只能使用30-40分种左右,是不是电池是假的?还是电池少了。看了些资料好像电池都是12V的,我们4节电池应该达不到96V的电压,但是断电后能够正常的供电,是不电池有24V的。还有如何才能知道自己的电池是多少HA呢?我看了下电池有的7AH有的25AH 有的38AH 还有65AH的,是不是得拆开电池箱? 我们的负载为2台DELL的服务器:额定电压100-200V额定电流10-5.0A 还有路由器 交换机 电信的入口的光纤交换机 路由等等几个。 主要就是想知道UPS只有30分钟的续航能力是不是正常?

a. 基本公式:
负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数
UPS逆变效率≈0.9
电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率
电池放电效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确定:
放电电流 2C 1C 0.6C .4C .2C 0.1C 0.05C
放电时间 12min 30min 1h 2h 4h 9h 20h
放电效率 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
b. 计算公式:
负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
c. 计算举例:
例:负载总功率3000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压96V,要求支持时间1小时,求应选用的电池容量。
计算:
3000(VA)×0.7×1(h) =电池放出容量 ×96×0.9

得出:电池放出容量= 24.3(Ah)
电池标称容量 = 24.3/0.6 = 40.5(Ah)
结果:可选用38Ah 的电池(12V/38Ah 电池8块)

谁能详细的说下这个UPS的计算方法?
非常感谢tyc6982; ftpyyg的帮忙。

我还有以下疑问,
1、我们这台机子型号为C3KS网上说的是长效型的应该是长效机子啊,ftpyyg说我们的

UPS处于逆变状态时,一般要求其负载的特性为纯电阻或电容性:
1、当负载特性为电阻性时,其功率因素要求不小于0.9;
2、当负载特性为电容性时,其功率因素要求不小于0.8;
实践证明,将UPS的负载控制在30~60%额定输出范围内为最佳;

UPS电源除了要求输入和输出保持平衡外,还应创分考虑负载的特性,以及蓄电池的放电特性,并根据使用时间的长短,来决定使用蓄电池的种类以及数量。
一、最佳负载(W)
3KVA的UPS,其最佳负载应为:
3000*0.9*0.8*0.3=648(W),最小
3000*0.9*0.8*0.6=1296(W),最大
这两者之间;
式中:3000为UPS的额定功率,0.9为逆变效率,0.8为负载特性,0.3(或0.6)为负载率;
二、蓄电池负载功率(W)
1、5小时所需功率:3000*5=15000(KVA)
2、蓄电池所需伏安数X:X=3000*5/(12*4*0.9)=347.2(Ah)
式中:3000为UPS的额定功率,5为持续供电时间,12为单个蓄电池电压,4为蓄电池串连的个数,0.9为蓄电池放电常数;
1、当直流供电电压为48V时,可使用20个12V65AH的蓄电池,分5组进行混联;
2、当直流供电电压为96V时,可使用12个24V65AH的蓄电池,分3组进行混联;
混联时要特别注意,每一组与另外一组并联时,必须用二极管进行充、放电隔离,避免互为负载的情况出现,降低蓄电池的供电效率;

楼主单位的UPS电池采用7AH、25AH、38AH、65AH四个蓄电池串连供电,这是极不合理的;此时,电池组的总供电功率以最小的(7Ah)单位计,即相当于只有4*7 =28Ah,所以根本达不到使用要求。

负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数
UPS逆变效率≈0.9
电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率

根据此公式,电池标称容量=(负载的有功功率×支持时间)÷(电池电压×UPS逆变效率)