电力变压器的额定一次电压,为什么规定有的要高于相应的电网额定电压5%,
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 08:33:33
电力变压器的额定一次电压,为什么规定有的要高于相应的电网额定电压5%,有的又可等于相应电网的额定电压?而其额定二次电压,为什么规定有的要高于相应的电网额定电压10%,有的又可只高于相应的电网额定电压5%?
用电设备一般要在95%-105%的电网额定电压下才能正常工作。电能经过导体时都有电能损失、电压损失。一般起始端(电源端)电压要高于额定电压5%,以使末端不低于额定电压的95%。
变压器的额定电压选择首先要考虑变压器的绝缘性能,不能低于电网额定电压;另外,要考虑负荷端的电压损失,如果变压器离负荷端近,二次侧电压高出电网额定电压5%即可,如果变压器远离负荷端,二次侧电压高出电网额定电压10%才能满足。
变压器的变比均有规定,有特殊要求的,可与制造厂协商。
常规来说升压变低压侧是线路电压,高压侧是高于线路电压的,因为升压后一般需要远距离传输,考虑到线路上的压降,所以高于线路电压。而降压变一般高压侧接线路尾端,电压已经降到电网额定电压,而低压侧直接接负荷,所以需要是常规的电网额定电压,至于5%是还是10%,得看线路的电压等级和传输距离。希望回答能帮到你。