在采用高压隔离开关—断路器的电路中,送电时应如何操作?停电时又应如何操作?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 05:41:35
在采用高压隔离开关—断路器的电路中,送电时应如何操作?停电时又应如何操作?

送电:先合电源侧的隔离开关(刀闸),再合上线路侧(负载侧)隔离开关,最后合断路器。
停电:先分断路器,再拉开线路侧(负载侧)隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关。
您要记住带负荷拉,合隔离开关是绝不允许的。会产生拉弧,甚至弧光短路,危急人身及设备安全。

高压负荷开关、高压隔离开关和高压断路器的区别:
1、高压负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。
2、高压隔离开关一般是不能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的高压隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。
3、高压负荷开关和高压隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分高压断路器不具隔离功能,也有少数高压断路器具隔离功能。
4、高压隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。
5、高压断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

合闸(送电)顺序是:先合隔离开关 再合断路器 。分闸(停电)顺序是:先分断路器 在分隔离开关。

送电时应检察低压侧所有负荷是否断开,确认已全部断开的情况先合上高压隔离开关,再合高压断路器,然后送低压侧。停电时相反