液位控制和远程遥控问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 02:49:01
有一个水池,水泵较远(约2、3百米),上水停水必须来回跑。现在用一个远程遥控器(1000M),并作一个电盘用接收器控制交流接触器来启动停止水泵.使用比较可靠。后来又在水池旁边做一液位控制电盘,用的是液位继电器,由于液位继电器在水位高时停低时开,而遥控发射器是按一下A启动、按一下B停止(不能长时间按,消耗电池电量较大,且容易坏),于是加了两个中间继电器和两个时间继电器,让液位控制器控制的开停信号传递给遥控器的发射器保持2~5秒即断开,就是相当于按遥控器2~5秒。现在的问题是:1、电池一般用十几天就得换(12v),换成10v的变压器后,一天就会烧毁发射器,这是怎么回事 。 2、使用电池经常发生控制不可靠的情况,就是有事不上水或者不停水。怎样提高可靠性。就是说怎么样更好,请高手指教

使用电池经常发生控制不可靠的情况可以是因为电量的原因,发射信号的距离不够。用变压器代替电池是可行的,但为什么会烧发射器,那有很多原因,要看是烧了发射器的哪个部件?发射器是直流的吗?用的是10V的直流变压器吗?是不是稳压电路做的不好,或是用了半波整流。建议换一个品质比较好的直流开关电源。因为用开关电源比用变压器好多了。