重庆川仪四厂RHA800-351执行器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 00:26:48
RHA800-351执行器,调零点时,电流显示4MA,但是满度显示9MA.而调节满度时,零点显示15MA,满度显示20MA.反复调了很多次也不行,不知道怎么调,请高人指点,在这谢过了!

1,先看一下行程是否走到了执行器的规定范围内,一般执行器的行程是控制阀门从关到开,也就是0-90度.一般必须得超过60度以上,否则指示调节会存在很大的误差.