油田电力安全

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 18:07:02
谁知道油田在电力防护方面有什么要求 特别是对灯具的要求 路灯什么的 要具体参数 越详细越好 谢谢

呵呵,这个好象没什么特殊要求吧,我也在油田中做过项目(新疆克拉玛依油田),一般就是什么防触电、漏电、雷击什么的(接地系统要好,小于4欧姆),在特殊区域,如油罐间、天然气间需要防暴灯具。其他的你可以看下这个:

附件:
新疆油田公司临时用电安全管理办法
第一条 为规范新疆油田公司临时用电安全管理,确保员工生命安全,根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)等技术规范要求,特制定新疆油田公司临时用电安全管理办法(以下简称办法)。
第二条 本办法适用于公司油气生产、施工作业、检修作业、建筑施工等过程中,临时性使用的220V/380V三相四线制低压电力系统的作业。对6(10)kV及以上的高电压临时用电,不适用本办法。
第三条 生产运行部门是临时用电的主管部门,安全部门是临时用电的安全监督部门。临时用电作业必须办理“临时用电作业票”,必要时应编制临时用电施工方案和应急措施。临时用电作业票由各单位生产运行部门审批,到供电管理部门备案。
第四条 临时用电作业票一式三份,施工单位现场负责人、临时供电所在单位、供电管理部门各持一联,保存期一年。
第五条 公司所属单位内部临时用电,由用电单位填写“临时用电作业票” (临时用电作业票样本见附表1),并编制临时用电施工方案、应急预案,由电力所属单位生产运行部门审批。
第六条 临时用电设备在5台以上(含5台)或总容量在50kW以上(含50kW)的还应另行编制临时用电组织设计。临时用电组织设计应包括以下内容:
1、现场勘测;
2、确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;
3、用电负荷计算说明;
4、临时用电负荷所在变压器的编号及容量;
5、设计配电系统(配电线路、配电装置、接地装置、绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图);
6、电气接地装置;
7、制定安全用电技术及防护措施。
第七条 临时用电组织设计,必须履行“编制、审核、批准”程序,由施工单位电气工程技术人员组织编制,经施工单位相关部门审核,技术负责人批准。
第八条 工程承包商或外来施工作业队