相对地问题怎么做最好。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/12 13:23:39
24KW的三相发热管,工作时,因一相线接头胶布没有缠好,与电箱外壳相碰,地线起火烧断,没有漏电开关,直接空开的,请人分析一下里面的问题和提点意见/

相对地短路了。短路电流过大就会地线起火烧断了。应该接一个63A的空气开关和一个63A漏电开关,空气开关太大的话就不会跳闸。如果装了漏电开关并电箱外壳接地的话就不会了。就会直接跳闸了。

火线与电箱外壳相碰,地线起火烧断 是必然的!如果空开电流不是太大的话应该能跳闸,最关键的只要相线接头胶布缠好什么问题也不会出!

直接买个三相四线的空开就可以了,带的有漏电保护功能